U4-01是内外传送异常。
解决办法:
1、断电复位。
2、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。
3、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。
4、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。
5、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。
6、拆下室外机-室外机之间的连接线后,单个系统是否正常。
大金中央空调出现u4-01是通讯故障,新安装的空调考虑是线没接好,联系安装单位检查处理,使用一段时间的大金空调首先排除假故障,找到大金空调的空开,断电30分钟再开机,不显示就是故障排除,正常开机就行,排除不了需要联系报修,这种情况多是室外机P版问题,更换就行,大金空调三年保修的,保修期内的联系厂家sh报修,保修期外的可以多问问价,大金sh维修费配件费都很贵,不建议选择。因为厂家sh师傅的都是靠保外维修单子养活的。
大金空调系统故障代码
u4 信号故障
大金空调故障代码
u4室内机与室外控制线接触不良或接错
u4-01 代表线路问题,你可以试试空调专用线路,重新关闭开启,等个20分钟,可正常运转。
u4是系统传输异常:室内/外机间传送不良,要么是室内机不能bs室外机,要么是室外机不能bs室内机。
找专业的大金sh给您解决,更好。
实阳机电为您解答
U4-01:内外传送异常
解决办法:
1、断电复位。
以上由daikin021小编回复。
A1 室内机印刷电路板不良
A3 排水水位系统展示常
A7 摆动电机锁定
C4热交换器温度感应器系统异常
C9吸入空气温度感应器系统异常
E0保护装置动作。室外机
E3高压异常。室外机
E4低压异常。室外机 注3
F3排水管温度异常。室外机
H3高压开关故障。室外机
H9外气温度感应器系统异常。室外机
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
J6热交换器温度感应器系统异常。室外机
U1反相 注3
U2电源电压异常。
U4传送不良(室内-室外)
U5传送不良(室内-摇空器之间)
UA现场设定不当。
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
家乐 电器 回答采纳率:11.6% 2008-12-10 20:32
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
金易机械 回答采纳率:21.9% 2008-12-10 21:06
U0 进气管温度异常
U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4 UF 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机 室外机中的电路板不良。
u0 进气管温度异常 u1 反相 互换l1,l2或l3中的两个 u2 电源电压异常(室外机) 包含k1m中的异常 u4 uf 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机 室外机中的电路板不良。
一,大金空调出现u4代码,是室内与外机间通讯传送不良故障。
二,故障的处理方法:
1,检查内机或者外机的电脑板是否出现了故障,或者某块电脑板未正常通电。
2,检查连接线接线是否有错误,或者分支过多(最多不得超过三路分支)一般只要从电源和信号两方面去检查即可。
3,另外要注意,同一系统内的室内机、室外机须同时供电,否则也会报U4故障。
4,建议将室内外电源全部关闭,再全部打开,然后再开空调试试。
5,如果重新闭合电源试还报U4的话,可能是烧板或者信号线断开了,建议报修。
故障案例1: 运行(绿灯)闪
型号:FTX35LV1C/RX35LV1C
日期:2008-1-29
情况:开机运行(绿灯)闪,内外机不启动,用遥控器查代码“U4”。客户反映此空调近几年在冬天使用经常出现不运转(运转灯闪烁),现在彻底不行了。检查外机发现外机LED灯不亮,变频PC板故障
处理:拆下变频PC板,焊下故障电子元件后,试机工作正常。
相关:修电器最好是修的范围越小越好。能查出某个电子元件出现故障的师傅,才是维修行业中的精英。
故障案例2:U4故障
机型:RMXS160DV2C
日期:2011年8月28号
地址:丁香路 仁恒河滨城
情况:开机红灯闪,线控器显示“U4”故障代码
诊断:经询问客户后得知,此空调安装至今经常报“U4”代码。安装公司多次派人均未彻底修好,对此用户非常不满。在和用户沟通中得知,安装公司老板系客户的朋友,是做其他品牌空调的,对大金空调的技术要求并不是很了解。我们据此判断可能是安装存在问题。检查所有变频板信号输出均正常。但信号线并非屏蔽线,有多处分支接头,并且接头都很松,所以判断信号线故障。
处理:为彻底解决故障,更换内外机通信线后试机正常。三个月后公司回访,再无此故障发生。客户对我公司维修人员的服务态度及技术水平非常满意!在咨询了空调使用维护相关知识后,和我司签署了定期《维修保养协议》。 相关:D111-net传送线虽然是无极性信号,但由于各机器的传送延时有差别,如随意进行分支连接会造成通信故障(往往是周期性的) 直流变频的VRV机型,运行前外机执行部件检测中,与主芯片有直接通信或反馈的部件发生异常,开机后也会导致信号传送中断。所以内外电脑板,通信线正常的情况下,出现U4时,请注意检查变频风机,电子膨胀阀线圈,压力传感器热敏电阻等。 请客户选择认真负责专业的销售安装单位,从源头避免问题的发生。中央空调属隐蔽工程,对设计,选型,材料,安装质量都要严格把关。否则出了问题,很难彻底解决。也请现场施工人员不断提高水平与素质!
故障案例3:L5变频压缩机异常
机型:RHXY16MY1
日期:2008-12-16
地址:汤臣N
情况:L5故障。用户反映半年前换过压缩机。检查变频板输出正常,变频压缩机绝缘不良(仅200欧),其他压缩机也有异常运转声。
处理:可能上次换压缩机时系统未处理,致使压缩机频繁发生故障。拆下压缩机后,倒出的冷冻油里含有大量铁屑,油少且油质恶化严重。对整个空调系统吹污处理,更换所有过滤器.油分离器。为防止系统中有残留的垃圾存在,特意在系统管道上加装双向过滤器。换掉故障压缩机,添加适量冷冻油后真空定量加液,开机工作正常。运行一个礼拜后,更换新滤芯(旧滤芯仍有少量垃圾)
相关:同一系统的压缩机频繁发生故障时,要注意压缩机回油异常的可能性;重点检查并彻底处理系统的清洁性.干燥性。 对症处理,防止同样故障再次发生。
故障案例4:H6压缩机位置传感器异常
机型:珍珠白或香槟金柜机FVXD71FV2CW(N)/RXD71DMV2C
日期:2008-7-19
情况:客户反映已经找个维修网点的师傅来检查过,换了外机的变频模块后不好,便告知压缩机也有故障,需一起更换。对此客户表示怀疑:大金空调是很知名的品牌,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业,尤其以变频技术领先于其他品牌。当初就是冲着大金的好品质才去买的。压缩机不可能那么容易坏,所以找我司给予重新检查。确实需要更换压缩机的话,价格太高就不再修了。经过我司工程师检查发现压缩机好的,判断是电脑板故障造成。
处理:更换损坏电路板后,试机工作正常
相关:H6这个代码的意思是压缩机位置传感器故障,也就是压缩机不能启动。一般的人都认为换了模块不行的话就是压缩机故障。所以维修空调不能仅仅靠故障代码。代码的作用是把故障范围缩小,便于检查,至于到底什么故障,还要维修工加以正确判断。维修工要不断提高技能和责任感。
要还不行,打大金空调sh服务 吧公司地址:上海浦东区崮山路922号(近杨高中路)
联系 :空调维修-6563353 联系人:谢师傅 联系邮箱:wewinners@163.c 咨询QQ: 1622451482
什么机器 一拖一的挂机卡机之类的看看型号 U4你先看信号线有没有加长 是不是整根线有接头不行 再看如果正常看外机主板灯 不亮的话把所有的插件拔掉看下(断电情况下 )拔掉后在插上去看灯亮不亮 不亮的话就是外机电脑主板坏了 如果灯亮的情况下 线没加长过可以直接把所有的插件拔掉 再开机试 如果不跳故障了就把插件插上去剩下一个线圈的插件别插再开机时 正常的话就得换线圈
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 06:38:49